欢迎来到陕西金豆建设工程有限公司网站

网站地图 在线留言
您有3条未读询盘信息!

建筑外墙体保温、涂料专业供应商

集材料销售与施工一体化的企业

陕西金豆建设工程有限公司

029-88328950

13659255510

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

西安岩棉板外墙保温施工中质量控制要点

所属分类:常见问题    发布时间: 2022-09-20    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
岩棉板外保温施工中质量控制要点:
1、西安岩棉板外墙保温施工原材料质量控制
1.1岩棉板
分为普通岩棉板和定向岩棉板(JGJ/T480-2019中的岩棉条)以及表面覆盖聚氨酯的定向岩棉板等。进场岩棉板的规格、品种、容重等应符合设计文件规定,,同时应见证取样对其物理性能及防火性能等指标进行复试,各项性能必须达到设计要求。
1.2胶粘剂
也称粘结砂浆,作为,在岩棉板外保温体系中对..、耐久性等方面起着关键的作用。砂浆种类繁多,大多是私人小作坊生产,没有行业监管,自身质量体系缺失或不健全,导致市场上的砂浆质量参差不齐,甚至有部分不合格产品。因此,砂浆必须选择有生产资质、质量体系健全的厂家产品,并符合JGJ/T480-2019表4.2.3的规定,同时进行取样复试,合格后方可使用。
1.3锚栓
锚栓同样作为岩棉板保温体系中关键构件之一,它和胶粘剂共同作用抵抗风压的作用,种类繁多,生产企业不乏私人小作坊,同样存在行业监管缺失和自身质量体系不健全,质量好坏不等的现状。其产品性能指标必须符合JGJ/T480-2019表4.2.6的规定,同时在锚栓包装和栓体主体显著位置上应制作清晰的标志,标志应包括产品标记和制造商标识。进场产品应有型式检验报告、出厂检验报告、合格证、产品使用说明书,取样复试合格,现场外观及拉拔检验合格。
1.4玻纤网
标准型品质好的网格布,均采用铂金玻纤为基材,每平方米重量需在160克以上,表面涂覆乳液具有良好的耐碱性能与很高的经纬向抗拉力,产品质量除合格证,检验报告外,进场产品应取样复试合格。
2、西安岩棉板外墙保温施工质量控制要点
2.1工艺流程
基层处理→固定角钢托架→粘贴600mm高80mm厚B1级聚苯板→粘贴岩棉板→铺粘..道耐碱网格布→钻孔及安装固定件→铺粘第二道耐碱网格布→聚合物抹面砂浆保护层→外墙腻子→外墙涂料
2.2挂线找规矩、弹控制线
在外墙大角挂控制线,确定大角处两个墙面保温板粘贴厚度及进出位置。然后按照控制线做灰饼,间隔小于2m,用以控制岩棉板粘贴厚度及平整度。
2.3岩棉板粘贴施工(粘锚结合)
1)岩棉板运到施工现场后,用界面剂在岩棉板两面均匀喷涂或者涂刷均匀。
2) 岩棉板的粘贴采用满粘法:先用抹子沿保温板背面四周抹上粘接砂浆,距离保温板边留10-15mm,再将粘结砂浆涂满保温板,粘结砂浆在岩棉板上的抹灰厚度要求不小于10mm。砂浆抹好后立即将岩棉板贴在墙面上,粘贴时应用力轻、小心挤压,并随时用检测尺检验垂直度和平整度,每贴完一块板,应及时清除四周挤出的粘结砂浆。岩棉板有效粘贴面积不小于50%,岩棉条或定向岩棉板不小于70%。粘贴前应..行起端和终端的翻包施工。
3)抹面砂浆、挂双层玻纤网:先用抹子在岩棉板表面均匀涂抹一道厚度为2mm聚合物砂浆,面积略大于一块网格布范围,立即将耐碱网格布压入抗裂砂浆中,表面压出砂浆为止,待胶浆干硬后至可碰触时,再抹第二遍,厚度为2mm,直到全部覆盖玻纤网,表面应平整。标准网搭接长度不小于100mm,转角处应通长设置,每边包墙宽度不应小于200mm,翻包网宽度不小于100mm。网格布铺设应自上而下,先外墙转角沿外墙一圈一圈铺设,当遇到门窗洞口时,应铺设加强网。当采用双网体系时,待锚栓施工完毕及..层抹面砂浆凝固后,抹第二遍底层砂浆2mm厚,在砂浆干燥后,立即铺设第二遍网格布。
4 )锚栓:安装固定件锚栓要在岩棉板抹面砂浆、挂网施工....后开始。锚栓采用..工程塑料制作,自攻螺丝采用高强度结构钢,要用冲击钻在基层墙体上钻直径10mm孔,并深入墙体60mm,以..牢固可靠。自攻螺丝应拧紧,螺丝帽表面齐平或略拧入岩棉板表面,锚栓数量10个/㎡。
5)抹面砂浆:第二道网格布整体覆盖外墙与翻包网搭接,用抗裂砂浆进行抹压,做法同..层。
6)腻子、涂料:待聚合物砂浆表面干燥后,先用抗裂砂浆将凸凹不平处修补一边,打磨平整,厚度不宜超过5㎜。然后进行柔性耐水腻子施工,用镘刀或披灰板刮,待..遍柔性腻子表面干燥后,再进行第二遍施工,压实磨光成活,表面干后进行与保温系统配套的外墙涂料施工。
3、西安岩棉板外墙保温施工质量控制要点
3.1质量..体系
3.2基层检查:基层墙体垂直度、平整度应达到岩棉板粘贴要求。墙面清洁干净、无污染、无油渍,基层强度达到0.3MPa。   
3.3粘接面积
岩棉板外墙保温系统与墙体的连接固定采用机械锚固为主,粘贴为辅的方式,有效粘贴面积率不小于50%,岩棉条外墙保温系统与墙体的连接固定采用为粘贴主,机械锚固为辅的方式,有效粘贴面积率不小于70%。但在实际许多失败案例以及考虑基层强度等问题,不论岩棉板、岩棉条外墙保温系统,实际施工中尽可能做到满粘或者有效粘贴面积率接近....,以..外墙保温系统与墙体的连接固定牢固。
3.4锚栓施工
岩棉外墙保温系统中必须选择原生料制作的锚栓,且锚栓的有效锚固深度必须..伸入基层长度混凝土墙体30mm以上,其他材质墙体60mm以上,且在空心砖墙体中必须使用具有涨扩功能的锚栓,以..外墙保温系统的有效锚固和与基层粘贴牢固。
3.5细部质量
3.5.1 在建筑物大角及其它必要的部位挂垂直方向控制线,每个楼层适当位置挂水平线,以..岩棉板的进出位置、大角顺直度和表面平整度。
3.5.2 凡在粘贴的岩棉板侧面端头(如门窗口、伸缩缝等部位)要求全部做翻包网格布,在做翻包网格布时,先在应做翻包处涂抹聚合物砂浆,然后将裁好的网格布压入砂浆中,待砂浆初凝后,方可进入下道工序。
3.5.3 岩棉板的粘贴应自下而上开始,沿水平方向铺设,竖缝逐行错缝1/2板,在墙角处必须相互咬口连接,并..垂直度,如图4.5.3所示。
3.5.4 洞口四角岩棉板应采用整块岩棉板切割成L型进行粘贴[2],不得拼接,拼缝距四角距离应大于200mm,且须有锚固措施,并在洞口处增加贴耐碱网格布,如图4.5.4所示。
3.6窗洞口及线条上部处理
3.6.1窗台原保温为保温砂浆或岩棉板,现场应..平整度,关键是向外找坡3%,.高点应低于窗下框上口大于30㎜。
3.6.2窗洞口四周缝隙发泡聚氨酯胶灌缝,完成面与窗框周边硅酮密封胶密封,保温砂浆与保温板接缝处,附加一层玻纤网加强,现场完成面应..外窗泄水孔畅通无堵塞。
3.6.3较大线条上部在..遍砂浆凝固后增加涂刷聚氨酯涂膜防水一道,厚度不小于1.2mm,外边与线条外沿齐,内侧超过大线条水平面150mm,验收合格后进行后续工序施工,..大线条处不渗水。
3.7腻子表面平整度
由于岩棉板本身具有柔性,抹面砂浆及腻子施工后表面存在抹痕或者凹凸不平现象,这时必须采用较长夹板配合砂纸或者大型磨光机对表面进行磨平处理,尺量检查偏差2mm[1]以内合格。..表面没有凹凸不平现象及成活后外墙整体观感质量,然后进行下道工序。

咨询热线:

029-88328950

邮箱: 252778229@qq.com
地址: 陕西西安高新区唐延路25号银河新坐标2栋1单元11511室
扫一扫关注

扫一扫关注

Copyright © 陕西金豆建设工程有限公司  备案号:陕ICP备15010216号-3  网站地图  RSS   XML   技术支持:  万家灯火    